28-10-2011 à 21h12
|
quelqu'un veut-il vérifier la cohérence des résultats ?
Charly, 7835 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
Membre6435
28-10-2011 à 21h48
|
Non c'est pas bon.
en CC: tout est bon sauf la dissipation du cable qui devrait aussi être égale à deltaV.I Le calcul donne une valeur trop élevée: avec 0.4V et 8.33A on doit avoir 3.3W
en AC mono: le courant devrait être 25% supérieur à CC. Si CC=8.33A, alors AC mono=10.4A et dissipation 4W
en AC tri: si CC=8.33A, alors AC tri=6.01A (ok) mais dissipation 2.4W
Membre6435, 2122 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 28-10-2011 à 21h48
|
|
Cyclurba
28-10-2011 à 22h15
|
cc: ça doit etre ok
mono: j'applique
intensiteC= puissance / tension;
if ( cc ) {intensiteC = intensiteC / 1};//continu
if ( monophase ) {intensiteC = intensiteC / 1.732};//monophasé
if ( triphase ) {intensiteC = intensiteC / (1.732 * 0.8)};//triphasé
peux-tu corriger ?
Charly, 7835 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
Membre6435
28-10-2011 à 22h23
|
intensiteC= puissance / tension;
if ( cc ) {intensiteC = intensiteC / 1};//continu
if ( monophase ) {intensiteC = intensiteC / 0.8};//monophasé
if ( triphase ) {intensiteC = intensiteC / (1.732 * 0.8)};//triphasé
Avec cette correction, ce devrait être ok pour les courants.
Membre6435, 2122 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Cyclurba
28-10-2011 à 22h30
|
modif faite. Alors ?
Charly, 7835 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
Membre6435
28-10-2011 à 22h36
|
C'est tout bon!
Membre6435, 2122 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Cyclurba
28-10-2011 à 22h38
|
tout ? Yesssss !
Charly, 7835 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
Membre6435
28-10-2011 à 22h39
|
Oui, j'ai vérifié les dissipations aussi. Tout est bon!
Membre6435, 2122 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Kafouniet
28-10-2011 à 23h01
|
Quand j'ai fait construire ma maison, il me semble qu'on a calculé en triphasé sur une seule longueur et pas l'aller et retour comme en monophasé (en considerant les phases equilibrées, donc pas de courant dans le neutre)
Pour un passage au consuel , le maximum de perte autorisé est de 2% mais il utilise ses propres abaques qui prennent en compte la temperature ce qui complexifie les calculs.
Ca serait bien de documenter les resistivités à 20degrés
Cuivre 0,017
Argent 0,016
Alu 0,028
|
publicité 28-10-2011 à 23h01
| |
Membre6435
28-10-2011 à 23h06
|
Quand j'ai fait construire ma maison, il me semble qu'en triphasé on ne compte pas l'aller retour, seul une fois la longueur (en considerant les phases equilibrés, donc pas de courant dans le neutre) C'est une question de convention. Il était également possible de ne compter que la longueur "aller" et d'adapter les calculs en conséquence. Les résultats seraient les mêmes.
Membre6435, 2122 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
|